吊顶施工是否符合规范

attachments-2020-06-vJNVhB7M5ee9800d10b4a.jpg石膏板吊顶只留了伸缩缝,并没有开V槽,而且石膏板的原边没有裁过,角上有些烂了。请问是否影响后期油漆工的施工,有什么补救措施

请先 登录 后评论

5 个回答

杭州监理刘大伟 - 监理工程师

石膏板吊顶施工规范并没有开设V型槽的要求,对于破损的石膏板可以要求施工方进行更换。拼缝需要预留到5~8毫米。过大或者太小都会造成开裂隐患。

请先 登录 后评论
陈三毛 - 家装监理

石膏板预留伸缩缝是可以的,保证缝隙的宽度5mm左右。如果石膏板边角破损比较严重,就需要进行更换,如果破损比较小。后期把破损的地方清理掉,用嵌缝石膏填实,再贴牛皮纸或者网格布处理

请先 登录 后评论
蔡新发 - 监理工程师

          您好,建议加强罗钉固定。缝隙在3到5毫米可以。

请先 登录 后评论
申松山

可以让油工用刀片把石膏板边削成斜面,破损处清理掉,用膏灰批括平,贴牛皮纸即可。

请先 登录 后评论
丁叮 - 监理工程师

您好,建议留出八字槽,缝隙5-8mm,石膏板破损严重建议更换,如果轻微破损,建议填充嵌缝石膏,贴牛皮纸或网格布,做好防开裂处理。

希望能够帮助到您,谢谢!


请先 登录 后评论