你见过最坑的装修中水电施工有多坑?

请结合你的工作说一下,为其他装修小白普及避坑

请先 登录 后评论

最佳答案 2020-03-10 11:27

16年通州一家客户,100平米左右。水电断点改造完工长报价四万多。现场检查后发现:

1.正常断点改造,是从一个插座引线至另一个插座即可。该公司是由每个房间进线第一个插座开始将全屋现有插座线路全部重走。

2.新增加插座,从电箱引入各个房间,其中几处插座由电箱进卧室,绕一周后接至其他房间再接回来。

3.吊顶内灯线有近三分之一为空管,无电线。

4.室内原有电线管为PVC管,装修公司在原管上直接连接镀锌管,且无地线保护。

5.发现问题后工长不承认问题,装修公司派水电专业负责人上门处理,被监理问住后,只剩一句公司要求。

以上为亲眼所见,另听同行朋友说过他一个工地,工长水电改完,按米数收取客户一次费用,按点位又收一次,然后按照平米计算又再次收取,共收取三次费用。后期因其他施工收费,被举报至装修公司赔偿。

请先 登录 后评论

14 个回答

刘占喜 - 家装监理师

      我见过的一家装修公司和客户签订水电施工协议根本就不给客户详细解释每一项的收费标准。水路施工按照延米计费价格本来就很高,还要三个管件算一米。电路施工中的照明线路抽线,按照明管施工计算,但是在水电打尺时抽出来的线不在现场保留,只在墙上记录数据,而且记录的数据在现场根本量不出来。开关移位十几公分也要全部开竖槽从地面绕一圈。没有经过客户同意,存在好多绕现问题。四平方的线路,用16的线管,地线配2.5地线,根本就不和客户解释说明。由于客户着急开工。报价单也没有经过监理公司的审核,导致客户在水电结算时一脸懵。

请先 登录 后评论
蔡新发 - 监理工程师

水电施工安装工程是装修中重点工程,关系后期入住安全隐患。具体常见的隐患项如下:

1)厨房烤箱和蒸箱等大功率电器没有设置单独回路。导致后期使用有安全隐患。

2)阳台洗衣机的排水与地漏有返水隐患。

3)卫生间的排水管地漏没有存水弯,污水返流。后期入住存在返味隐患。

4)卧室的空调线地线与卧室插座照明线路存在拆借情况。


请先 登录 后评论
曹李华

您好,最大的坑就是地面开槽,有一家开槽超一万多元,还有就电线远超所导线所载核电流值,记得一家装修公司预算中照明所有电线使用2.5平电线,这个就明显不合理浪费,连接线、控制线完全可以使用1.5平电线。

请先 登录 后评论
于晓剑

因为装修过程冗长,工序繁多,装修过程会碰到千奇百怪的问题,个人碰到最坑爹的一件事情是,装修预算13.8W,整个装修下来,各项追加,完工结算38W,这还不含业主以后项目,现在的装修真是坑你没商量,大家一定要慧眼识珠啊