2023-04-01 21:12 回答问题

不建议您使用这个方案,壁挂炉比燃气热水器的安全保护措施高,而且燃气热水器供水量相比较小,不适合长时间提供大量热水,长期长时间大量供应热水会有隐患

2023-02-26 13:57 回答问题

个人不建议使用地砖上墙,即是地砖就应该是铺贴在地面的。地砖上墙虽然大气、美观、花色较多。但因本身材质与重量原因,导致施工成本高,施工后出现问题较多。 如一定选择地砖上墙,需注意以下几点: 1.选好砖材后,根据所选规格选择粘接剂。粘接剂包装上会有适用规格,超大砖需选用重砖粘接剂。 2.铺贴前,砖背面需涂刷背胶处理。 3.大部分地砖不能现场切割,需提前让厂家切割好再配送。 4.铺贴前,墙面需进行找平找方处理。因粘接剂薄贴法施工,粘接剂厚度一般在3-5毫米,需提前进行墙面平整度及方正

2023-02-26 13:18 回答问题

导致空鼓的原因比较多,主要有一下几项: 1、墙面原水泥层空鼓,需在贴砖前进行检查,将空鼓位置铲除重新抹灰处理 2、水泥砂浆贴砖未敲实,属于工人手艺问题 3、地砖上墙未使用粘接剂或未正确使用粘接材料 4、地砖上墙未使用正确薄贴工艺 5、新房防水层、拉毛层不牢固 6、老房沥青防水未铲除或凿毛处理 除此之外,铺贴后还需要这注意以下几点,避免空鼓: 1、水泥砂浆有3-5天的初凝期,在此期间,不要进行空鼓的敲击实验 2、地砖至少铺贴后1-2天才能踩踏,或在活动范围铺设板材增加受力面积 3、完工后如

2023-02-25 14:18 回答问题

16年通州一家客户,100平米左右。水电断点改造完工长报价四万多。现场检查后发现: 1.正常断点改造,是从一个插座引线至另一个插座即可。该公司是由每个房间进线第一个插座开始将全屋现有插座线路全部重走。 2.新增加插座,从电箱引入各个房间,其中几处插座由电箱进卧室,绕一周后接至其他房间再接回来。 3.吊顶内灯线有近三分之一为空管,无电线。 4.室内原有电线管为PVC管,装修公司在原管上直接连接镀锌管,且无地线保护。 5.发现问题后工长不承认问题,装修公司派水电专业负责人上门处理,被监理问住后,只剩一

2023-02-25 14:00 回答问题

1.专业水电公司前期会出具水电线路及点位图纸,水电报价也比较准确,浮动不会超过10%,总体价格比装修公司或施工队略低,基本不存在水电绕线或价格方面陷阱。 2.装修公司前期最多只有点位布置图,靠谱的公司或工长,在水电施工上也不会出现多少猫腻。但不好辨别。 3.与装修施工队交接需特别注意。 4.因为水电施工利润在装修中占比重较大,一般施工队不愿接无水电项目的装修。能够承接的一般也会将其他项目报价提高或收取配合配合费。 5.后期出现牵扯水电与其他项目维修时,业主需与水电公司及装修公司双方进行协调。 因此

2023-02-22 11:26 回答问题

         刚入行没多久有一个客户,半地下复试,400多平米。开工前,客户基本推翻了小设计师的全部方案。客户本人常年旅居海外,见到的比较多。工长也是个老师傅,方案见得多,施工经验丰富。客户与工长协商方案,整体做简欧风格,半地下挑空的主墙用红砖做的假壁炉,表面刷清漆,效果特别好。造型吊顶、石膏罗马柱、拱形门、书柜墙,整体效果美观实用。          所以说,装修风格一定要有自己的主见,多看一些装修方案,结合自家房屋情况,参考设计师和工长提出的方案建议。确定风格、具体需求、房间布置后,确定好方案,开

2023-02-21 16:34 回答问题

除去必要的,因为改动方案产生增项,还有一些需要仔细核对报价项目以及查看施工方式: 1.厨卫水电最好在顶部有主线,使用分线盒走分路线到插座位置,尽量避免由一个插座引线至房顶再下来至另一个插座,走成m型。可节省一部分水电费用。 2.有些公司水管管件会单独收费,例如弯头、三通之类。一定查看报价是否有提及。 3.木工吊顶一定注意是按平米收费还是按米,有些工长会要求按照展开面积,也就是吊顶底面面积加上立面面积。 4.瓦工施工中,墙面抹灰有时因为比较厚,不能一次成活,工长会要求增项,这时要看报价

2020-05-22 17:43 回答问题

您好,如果是地砖上墙,工人现场确实做不了。通常普通墙砖的45度角是磨出来的。地砖硬度较高,现场磨非常容易破损

-0001-11-30 00:00 回答问题

钢丝网和贴网格布是不同施工内容使用的。 通常新建墙体,在墙建好后需要先挂钢丝网,再进行抹灰。以降低开裂情况。有些墙砖开裂就是因为没有钢丝网造成的。 防止墙面面层开裂,通常在石膏层加玻纤网,或者在腻子层前贴的确良布,防止墙面开裂。承重墙可以不用挂网贴布,轻体墙、施工洞和开槽位置要做处理,可以延缓或降低开裂程度。

-0001-11-30 00:00 回答问题

墙面找平主要分为顺平和垂平两种方式: 1、顺平:报价所说的墙面找平基本都是顺平报价,所谓顺平就是依照墙体现状顺势找平,也就是说如果墙面有倾斜,找平完,墙面依旧倾斜,不会有很大改善。墙面顺平标准是2米范围内误差不超过3毫米,有些装修公司会在报价中写为5毫米。所以前期签署报价时需注意。       顺平找平时只能保证墙面大面积平整,所以在墙角位置会出现两面墙夹角不是90度角。这种现象属正常情况。但墙角上下要为通直的直线,不能扭曲。门窗洞口位置要注意垂直度不要超过3毫米,保证门窗能够正常安装,且门套窗套安装后