有地暖的情况下,水管走地还是走顶更合适?

1.10年的二手房,所以水电准备全改

2.图纸原先设计水管是走地的

3.客餐厅和卧室有铺设地暖,水管是微法的

前两天和项目经理沟通走线问题,他建议我走顶,1.有问题能快速发现,2.铺设地暖了再铺水管不太好,热胀冷缩什么的

走顶的话,虽然现有吊顶足够走线,但费用会增加不少

而且我从网上看说水管走顶其实算是明装,使用寿命会受到影响

还有就是水压如果比较大的话,埋在地下承受的压力会被水泥抵消,水管的寿命会长很多,走顶的话可能还会有声音

所以现在很疑惑,像我这个情况水管到底是走顶还是有地?还请各位老师帮忙答疑解惑,谢谢

请先 登录 后评论

4 个回答

周广春 - 监理

你好!如果是地暖已铺设完成。水管建议走顶。如果是地暖还没有铺设。先走水电。再铺地暖。这种情况,地面能开槽。可以水管走地。

请先 登录 后评论
蔡新发 - 监理工程师

        您好,施工方说的地暖铺设好。再走水管,这个方案是错误的,肯定不行。水管可以走在地暖下或走顶面。

         有条件建议水管走顶面。至于您说的水管明装在外,易老化,这点您放心,目前PPR水管完全没问题,本来水电安装标准规范就是明装,为了美观才暗铺。家庭使用的入户自然水压好点在0.3mpa,完全对水管没有压力隐患,不存在埋在地下有保水管抗压作用一说。给水管走顶面水声人的听觉是听不到。

            综上所述,建议水电有条件走顶面最佳。考虑费用问题。电走顶,水走地(地暖下面)完全没有问题,供您参考。

请先 登录 后评论
丁叮 - 监理工程师

您好,个人建议走顶,便于后期维修,多出来一部分费用,值得花。

希望能够帮助到您,谢谢!

请先 登录 后评论
杭州监理刘大伟 - 监理工程师

按照规范和正常工艺施工要求,水管只能走顶,不允许走地面布设。要不后期一旦出现漏水不能及时发现会造成很大影响和损失。我目前已经碰到几个案例了。