水电施工如何验收?

具体标准有哪些?

请先 登录 后评论

最佳答案 2020-03-10 11:25

1.检查是否强电走上,弱电在下(平行的时候间距是否合理),电上水下,横平竖直,避免交叉

2.开槽深度宽度是否达到要求,-般是线管直径的1.5倍

3.检查照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调挂机,柜机4.0平方,进户线10-16平方,大功率电器是否是单独回路,是否达到标准

4.检查暗线敷设是否配阻燃PVC16或者20管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,顶面是否设分线盒。

5.检查穿入配管导线的接头是否在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

6.检查电源插座保护地线是否用和火线零线同等大小的双色线。

7.检查当吊灯自重在3kg及以上时,是否在顶板上安装后置埋件

8.检查开关插座高度是否合理。电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm.挂壁空调插座的高度2000mm,厨房插座高1100mm,洗衣机1000mm电视机背景墙插座高度300mm(在电视柜里面)650mm。(电视柜上面),电视柜里面的有没有预留穿线管

9.检查同一室内的电源、电话、电视等插座面是否在同一水平标高上,高差应小于5mm.

10.检查强弱电箱,配电箱内是否设动作电流30MA的漏电保护器,分别控制厨房卫生间插座,烤箱蒸箱等大功率电器等。

11.检查线管 是否管卡固定。线管接头均用配套接头,弯头要用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与线管是否锁扣固定。

12. 检查同一回路电线是否穿入同一根管内,管内总根数不应超过电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

13.检查电源线与弱电不得穿入同一根管内。不得同槽

14.检查强弱电水平间距不应小于500mm。

15.检查电线与暖气、热水、煤气管之间平行间距是否大于300mm

16.检查马桶旁边的水点和插座的离马桶中心间距是否大于200mm

17. 检查所有的水头出墙距离是否达到20mm。

18.检查排水管的坡度是否合理,地漏位置预留是否合理,是否有二次排水,是否有存水弯。

19.检查淋浴水头的间距是否是150mm,是否水平?

20.检查线盒里面的线头预留长度是否有150mm

21.检查水管的走向是否左热右冷,有没有在中间的时候交叉搞错。

22.排水管道水测试。接头的地方是否有渗漏?是否有积水。

23.水管打压测试。水管打压0.8Map,保证半个小时以后所有水管接头无渗漏,无掉压为正常。

24.检查强弱电是否有交叉的地方,是否做了屏蔽处理。


请先 登录 后评论

22 个回答

蔡细毛 - 家装监理

这个问题我再补充一下。1.关于打压,GB 50242-2002,塑料管给水系统应在试验压力下稳压一小时,压力降不得超过0.05mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压两小时,压力降不超过0.03mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

attachments-2020-02-wXmJ9hV85e54c8cdcbf1c.jpg2.顶部管道支架的间距。attachments-2020-02-YSjw7wJg5e54c75f45623.jpg

3.pvc管排水坡度。attachments-2020-02-ssQbsnFU5e54c7a1536a7.jpg

请先 登录 后评论
杨湖俊

水电施工验收标准

1、配电箱、线盒与线管之问应用锁扣连接

2、强、弱电线管平行间距应分开150mm以上,交叉时应做≥300mm的屏蔽措施(带屏蔽功能的弱电线可以放宽要求)

2、厨房、卫生间、阳台地面不排设电线管(特殊情况或提前与客户沟通说明的除外)。

3、按摩浴缸的插座须由开关控制,开关操作应方便使用

4、线管内导线必须整根排设,中间不得有接头与扭结,接头应在过线盒中设置

5、强电中不同回路、用途、电压的导线禁止同管穿设

6、强弱电不得同管穿设,强电线不得单管单线铺设。

7、不同频率的弱电线不可以同管穿设(带屏蔽功能的弱电线可以放宽要求)

8、弱电线两端进行编号,编号标识应牢固,清晰。

9、总开关不宜使用带漏电保护的断路器,采用双进双出断路器,排列应先照明后插座。

10、能接触到人体的电器所使用的插座,必须设置有漏电保护功能。

11、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地接零干线相连接,不得串联连接

12、接入配电箱的导线不得有≥2mm的裸露部分

13、多根导线并线接入时应采取防松动措施

14、等电位必须按规范施工。

15、排水管道必须畅通,管口做好保护。

16、湿区地面开槽内要涂刷防水。

17、排水管道应伸出墙/地面20cm及以上。

18、排水管多管连接时应采用Y型斜三通按水方向连接安装。

19、地漏、浴缸,淋浴房的下水管接入具有存水穹的原管道,所有下水管均设置存水弯。

20、管道接口处,应采用环氧树脂胶密封固定(避免采用硅胶)。

21、厨房水槽排水不得暗敷排设。

22、排水应设置水坡。

23、室内主管道不应小于25管(应根据进户主管道规格设置)。

24、不同材质、不同品牌的给水管道及配件不得混用。

25、给水管主管道应排设在顶部,再分至墙面配水点。

26、冷,热水管同槽间距不应小于30mm

27、在具有后背板的橱柜后方的水管端头,应采用加长端头,避免安装角阀时发生因难。

28、淋浴房、浴缸的水管端头岀墙应高低、水平一致,冷、热水管内丝问题中心间距≈150mm,需确定出墙(贴好瓷砖完成面)的距离。

29、是否开具了水管的保修卡

30、水管安装后由厂家或施工方负责试压,试压力值:0.6~0.8Mpa,稳压时间应大于6min,压力下降≤0.05Mpa,井无渗漏为合格。

请先 登录 后评论
远毅昕 - 监理工程师

1.水路验收
(1)水管设计:上、下水走向要合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头。
(2)水管分布:水管与电源、燃气管间距≥50mm。另外管材表面无硬伤划痕,软管无死管;冷热水管的出水弯
头应在同一平面同一高度,左热右冷,相距10-15cm,并处在下水口的正上方。
(3)水管安装:管路必须安裝牢固,通水后不能有抖动、松脱现象,连接处无渗漏;上水管应做打压试验,压强
般为0.6兆帕,封闭30分钟而无渗漏;下水管做排水试验,通水顺畅,不漏水、泛水。
2.电路验收
(1)电线分布:弱强电要分开,之间保留一定距离,并符合"左零线右相线"的规范。
(2)电线安装:电线应为活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活抽动;所有电线接头都应留有15cm的线头余
量,导线在线管内不应有接头和扭结,遇到转角,保持电线圆弧状拐弯;电线穿管时,管内电线的总截面积不应超过
管内径面积的40%。
(3)电路安全:漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧。

请先 登录 后评论
丁叮 - 监理工程师

水管打0.6-0.8mpa,半小时掉压不会超过0.05mpa,接头无渗漏,水平尺检查冷热水出水口水平及出墙距离是否符合要求,布管是否符合由上到下依次为电管,热水管及冷水管,淋浴出水口间距15cm误差小于5mm,管卡间距不大于80cm,三通及弯头是否加强固定;

下水管开槽处是否涂刷防水,坡度是否符合要求,排水是否通畅;

摇表检查绝缘,空气开关及漏电保护是否能正常使用,各个回路是否明显绕线,使用电线及电管是否规范,品牌是否符合报价单,检查出线长度,电线出管入盒是否添加保护,管卡间距不大于1m,电线同径,横截面积不超过线管横截面积的40%

确定水电点位数量,拍照录像留底。


遵循居住建筑装修装饰工程质量验收规范  编 号:DB11/T 1076-2014

请先 登录 后评论
吴树丰

水电验收需检查点:

1、对水管进行压力测试(水管厂家或施工方提供水压测试及安装合格数据)。水管试压压力值为0.6-0.8Mpa,稳压时间不少于30分钟,无渗漏,下降不大于0.05Mpa为合格。

2.同一回路管内穿线不超过管径的40%。且导线线径必须相等。

3.淋浴花洒冷热水端头间距150mm和水平误差不超过5mm。。其它出水口的出墙长度20mm等。

4.给水管道应上热下冷、左热右冷。

5.顶面给水管与线管安装时,应电上水下施工,如遇交叉需保持50mm以上的安装间距。

6.厨卫间及阳台下水管及地漏需要做通水试验。

7.各回路导线绝缘值测试。(兆欧表)

8.线盒内导线预留长度应不小于150mm以上。且导线线色正常。

9.下水管道及地漏的安装间距。特别注意阳台多管并用时需要采用斜三通安装。

10.墙顶面线管及水管的安装固定须牢固。



请先 登录 后评论
王守兵 - 监理工程师

你好!水电验收标准主要有国家标准GB 50210--2018及上海市的315验收标准,具体体现在如下几点:

1.水电点位是否符合设计要求,水管线管线盒开槽宽度深度是否符合要求,固定是否牢固,水管线管走向是否合理,水电煤管道间距是否符合要求,原下水管道是否锈蚀破损,新排管道排放是否合理通畅,隐蔽工程是否做好防水处理

2. 地暖,中央空调,新风系统管道排放是否合理,机器固定是否牢固,强弱电间距排放是否符合要求

3.强弱电箱接线是否符合验收要求,电线绝缘电阻是否符合验收要求,强弱电通电测试是否符合要求等


请先 登录 后评论
蔡小飞 - 监理,

水电验收流程是①查看强电箱安装是否符合要求,空开大小是否符合,盘线是否正确,入户线,线径大小是否符合要求,空开漏电保护器是否正常灵敏,盘线是否有裸漏,②厨房卫生间上下水位置是否正确,高度是否正确,下水是否畅通,淋浴出水口高度水平是否正确,间距是否正确,马桶及马桶电源位置是否符合,厨房卫生间水路进行打压测试半小时无掉压,压力为(O.6一0.8Mpa),顶面水管电管管卡间距是否符合,及三通弯头管卡固定是否牢固,顶面灯头线是否套黄腊管处理,穿墙孔是否有套管处理,③室内开关插座电源位置高度是否正确,有没有绕线迹象,并线处有没有包裹双层胶布或接线单子,强弱电交叉处间有没有包裹锡箔纸处理,强弱电并行间距符不符合标准数据,开关插座安装有没有歪斜,

请先 登录 后评论

首先检查核对水路电路点位是否符合设计和实际使用要求,检查开槽部位宽度深度是否符合要求(根据施工现场墙体材质来判断),检查线盒否牢固是否使用锁扣链接,水管线管走向是否合理,给水管道应上热下冷、左热右冷原则(除去特殊使用习惯),水路打压一般是工作压力的1.5倍一般打压0.6-0.8mpa,30分钟以上从打压开始记录到打压结束掉压不会超过0.05mpa,观察接头阀门,管口无渗漏视为合格,使用水平尺检查冷热水出水口水平及出墙距离是否符合要求,重点检查淋浴出水口间距15cm误差小于5mm,(特殊品牌尺寸需要提前交底确认)管卡固定间距不大于80cm,三通及弯头是否加强固定,布管是否符合由上到下依次为电管,热水管及冷水管,下水管开槽处是否进行防渗处理,坡度是否符合要求进行通水实验,查看排水是否通畅,强电进行摇表检查绝缘性,进行通路测试,检查个回路零地火电线线径,和预留安装尺寸(一般要求线盒15公分灯头50公分以上有吊顶需要使用绝缘软管保护)测试空气开关及漏电保护是否能正常使用,检查使用电线及电管是否规范,品牌是否符合报价单,确定水电点位数量,拍照录像留底。

请先 登录 后评论
叶卫红

因为是隐蔽工程,所以水电验收是装修中的重中之重,我们可以从以下几个部分把好关。

1:验收前提条件是必须施工已经完成,忌还有小部分工作没有完成,施工方会说不影响整体质量,但是这部分工作往往就是被忽略掉的,从而留下安全隐患。

2:杭州这边大品牌电线及水管材料厂家一般都会安排工作人员上测试,目地是掌握材料一致工艺达标,因为不同品牌材料配比是不一致,组合到一起往往会留有隐患,所以验收一定要施工方提前预约厂家测试人员,厂家人员会逐一检查,如材料商不提供测试,由施工方测试则要施工方测试人员和监理一起进行,因为水管试压值和测压时间都是需要精细掌握的。

3:具备以上条件后开始水电检查

a:水部分增压泵刻度增压达到0.8至1.0兆帕后掌握好时间,一般不低于三十分钟,试压完成后打压试验是判断水路管件热熔焊接是否达标的常用方法之一

b:同时对所有管件进行检查,看看安装是否平直,因为不平直管件内外口就存在误差值,在以后的水压逐渐作用下容易产生漏点。

c:检查所有插座,开关,出水口,排水口点位尺寸是否符合要求,比如淋浴龙头出水口高度,出墙尺寸,同一平面开关高度是否一致等等。

d:强电箱不允许安装在厨卫区域潮湿墙面,兆欧表做电线线路通路检查,不允许在隐藏线盒内并线,厨卫阳台插座避免水上电下等问题。

e:检查前要提醒客户和施工方逐一核对各点位是否和预想一致,如有误差及时纠正。

f::有监理介入的情况下验收完毕后应和瓦木工详细对接工艺,防患于未然。

请先 登录 后评论
张硕

水电验收需检查点:

1、水管试压压力值为0.6-0.8Mpa,稳压时间不少于30分钟,无渗漏,下降不大于0.05Mpa为合格。

2.线管穿线不得超过管径的40%,电线线径必须统一。

3.淋浴房出水端口出墙长度.高低必须统一。

5.顶部水电线管交叉处应电上水下施工。

6.排水管多管并口必须使用斜三通。

请先 登录 后评论