1.检查是否强电走上,弱电在下(平行的时候间距是否合理),电上水下,横平竖直,避免交叉
2.开槽深度宽度是否达到要求,-般是线管直径的1.5倍
3.检查照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调挂机,柜机4.0平方,进户线10-16平方,大功率电器是否是单独回路,是否达到标准
4.检查暗线敷设是否配阻燃PVC16或者20管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,顶面是否设分线盒。
5.检查穿入配管导线的接头是否在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
6.检查电源插座保护地线是否用和火线零线同等大小的双色线。
7.检查当吊灯自重在3kg及以上时,是否在顶板上安装后置埋件
8.检查开关插座高度是否合理。电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm.挂壁空调插座的高度2000mm,厨房插座高1100mm,洗衣机1000mm电视机背景墙插座高度300mm(在电视柜里面)650mm。(电视柜上面),电视柜里面的有没有预留穿线管
9.检查同一室内的电源、电话、电视等插座面是否在同一水平标高上,高差应小于5mm.
10.检查强弱电箱,配电箱内是否设动作电流30MA的漏电保护器,分别控制厨房卫生间插座,烤箱蒸箱等大功率电器等。
11.检查线管 是否管卡固定。线管接头均用配套接头,弯头要用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与线管是否锁扣固定。
12. 检查同一回路电线是否穿入同一根管内,管内总根数不应超过电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
13.检查电源线与弱电不得穿入同一根管内。不得同槽
14.检查强弱电水平间距不应小于500mm。
15.检查电线与暖气、热水、煤气管之间平行间距是否大于300mm
16.检查马桶旁边的水点和插座的离马桶中心间距是否大于200mm
17. 检查所有的水头出墙距离是否达到20mm。
18.检查排水管的坡度是否合理,地漏位置预留是否合理,是否有二次排水,是否有存水弯。
19.检查淋浴水头的间距是否是150mm,是否水平?
20.检查线盒里面的线头预留长度是否有150mm
21.检查水管的走向是否左热右冷,有没有在中间的时候交叉搞错。
22.排水管道水测试。接头的地方是否有渗漏?是否有积水。
23.水管打压测试。水管打压0.8Map,保证半个小时以后所有水管接头无渗漏,无掉压为正常。
24.检查强弱电是否有交叉的地方,是否做了屏蔽处理。
你好,具体验收的流程需与标准每个公司都不一样,我下面说说(装小蜜)的验收流程,在验收之前我们每一次上门都会严格要求水电工师傅,按照施工标准操作,所以说,验收的时候基本不会有大问题所在。
1.现场查看所有线路是否通电,强电是否用其它颜色。顺便看一下有没有按照合同的品牌混和在里面。最后进行一个线路检测,使用专门的工具电子摇表进行检测。
2.给水管检查(现在的水管大部分都是厂家安装,
不需要我们现场试压)主要查看冷热水管有没有接反,焊接处有没有渗漏,出墙弯头是否一致。
3.下水排水检查,厨卫阳台地面开槽有没有刷防水处理,同一根下水管有没有用斜三通连接,水管内有没有积水,水管有没有坡度
4.查看所有开槽,深度与宽度是否达标。强弱电交叉是否闭屏处理,家里所有水电交叉必须为上水下电。
如有问题及时提出整改,整改合格后方便可通知客户,可以进行下一道工序。
如果觉得我的回答对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
水电注意事项:
1: 接地线与相线同组同径大小,
2: 插座与灯线,建议单独一个回路。
3: 等电位用4平方软线预留到金属物件和出水口。
4: 水电不允许同槽
5: 强弱电交叉做屏蔽处理,强弱电管平行间距应不小于15公分。
6: 2.4米以下壁灯,加接地线。须加软管保护。
7: 预留灯线应30公分左右,超出部分用软管保护
8:线管水管,固定牢固,间距按规范加管卡,转角处20公分左右须固定。
9:排水采用45度和斜三通链接。
10:二次排水存水湾须活动流水,地暖进卫生间建议做两个二次排水。
11:湿区地面开槽,须做防水处理。
12:一个自然间,开关高低差在小于5mm,插座一样(除特殊情况下)
水电验收需注意:
1.电线管与配电箱,线盒须用锁扣连接;
2.厨卫电路走顶面,阳台地面不建议走电管,电上水下,左热右冷;
3.强弱电不能同管同底盒,水电不得同槽;
4.热水管保温处理,冷热水管不能同槽;
5.强弱电间距300mm,交叉处锡纸300mm屏蔽处理;
6.一管穿线不能超过40%;
7.墙面少开横槽,开槽不能超过1m;
8.电线不得裸露,灯头须穿软管,吊顶内筒灯采用分线盒,带按摩浴缸建议用带开关插座,马桶边需预留插座;
9.建议三线同径,地线不小于2.5平方,不得串借零地线(多股线建议用接线端子或烫锡处理);
10.卫生间台盆混水阀和带按摩浴缸需接等电位;
11.卫生间水管走天,基坑回填前需做闭水试验,试验合格才能回填;
12.排水管次水管连接主水管多用斜三通,45度弯顺水连接,清水冲污水,注意留坡度;
13.卫生间注意预留明暗地漏,干湿分区,干区需留明地漏,地漏需带存水弯,暗地漏可与明地漏连接,共用存水弯;
14.厨卫空调和烤箱、带烘干洗衣机单路4平方回路,冰箱、弱电箱建议单独回路;
15.总开不宜带漏保,厨卫建议带漏保,4平方回路建议用c20或c25空开,2.5平方回路建议用是c16空开;
16.主水管建议25管,卫生间到三通后分水管可用20的;
17.水电验收需打压试验,6-8个压半小时以上,无明显掉压合格。
水电施工如何验收?我来帮你详细解答。
1水电施工前需要按照水电布置图定位,中途如有改动需要标注在图纸上,验收时好一一核对,如果有遗漏或者位置不合适,需要及时整改。
2水电路改造完后,首先是上水打压测试,打压测试需要打到开发商提供的水表阀门处,避免只打到屋内阀门处,所有新改造的管线都需要打压测试,上水打压规范是0.6—0.8mpa,30分钟内允许掉小于0.05的压力为验收合格。需要仔细观察冷热水管是否接反?厨房卫生间顶面水电管线是否电上水下,墙面上水管线左热右冷,水电不同槽,冷热不同槽,水电路管线走向平直,没有歪斜现象,卫生间淋浴处冷热水口,水平间距,水口是否歪斜,需要仔细检查,避免后期淋浴龙头装不上。厨房,卫生间水电路管线按照规范只能走墙面和顶面,不允许走地面,走墙面和顶面造价高一点,相对的好处是安全,有问题及时好发现,方便维修,不会给楼下造成损失,下水管道改造需要现场倒水测试,坡度要合理,地漏位置改造是否会影响后期地砖坡度,接头是否渗漏,地面开槽处需要涂刷防水再做回填。
3电路改造验收细节,线盒需要安装水平,电路管线不能有褶皱,开裂现象,墙顶面管线需要打卡固定。强弱电箱,管线进电箱,需要打孔安装锁扣,强电箱电线进漏电保护器不能漏铜,电线需要压实,强电箱需要做绝缘度摇表测试,弱电箱里侧弱电线需要走向编号,方便后期连接,强弱电管线需要距离20cm以上,交叉需要做屏蔽处理。
4水电改造完后,如果要需要做地暖,需要考虑防盗门,安装完地暖后,防盗门是否能正常打开,建议客户拍照或录像留存,相当于电子图,方便后期五金件安装和维修。
因为地域差异验收标准也有不同,前期开工前需要看施工方有没有施工工艺,验收标准,如果没有可以按照地标验收。
1、对水管进行压力测试(水管厂家或施工方提供水压测试及安装合格数据)。水管试压压力值为0.6-0.8Mpa,稳压时间不少于30分钟,无渗漏,下降不大于0.05Mpa为合格。
2.同一回路管内穿线不超过管径的40%。且导线线径必须相等。
3.淋浴花洒冷热水端头间距150mm和水平误差不超过5mm。。其它出水口的出墙长度15mm等。
4.给水管道应上热下冷、左热右冷。不可同槽
5.顶面给水管与线管安装时,应电上水下施工,如遇交叉需保持50mm以上的安装间距。
6.线盒内导线预留长度应不小于150mm以上。导线线色需安红,蓝,双色线为主分色。
7.下水管道及地漏的安装间距。需检查排水管是否畅通渗水试验。特别注意阳台多管并用时需要采用斜三通安装。
8.墙顶面线管及水管的安装固定需安标准固定好。
水电验收一般分为以下三类:
强弱电验收主要检查导线使用分配,电线使用的品牌和规范,还有绝缘测试,线盒安装,管道之间的间距和走向,检查用电器是否匹配,漏电保护器是否合理。检查强弱电之间的平行间距及交叉处是否用锡纸包裹做防干扰处理,强电最好做通电测试,最后检查点位是否与客户要求符合。
2.水管验收时,要检查水管的走向和管卡固定的位置,以及水管间距、冷热水位置、阀门位置都合理。验收水管的时候,还要注意各种阀门是否都安装在了便于检查和维修的地方,并且要检查阀门与管道连接处是否严密,有没有渗漏现象,要检查水管打压是否按照标准执行。
3.排水管道验收时要检查排水管道接头处是否密封牢固,一般家庭排水点主要都是在厨房和卫生间,这两个区域内的地漏和下水要仔细检查,倒水测试,确保进水和排水畅通,用水平检查所留坡度是否符合要求,并确定排水的位置是否符合原来设计要求。
水电验收检查较多,对于业主而言可能做不到专业检查,但以下检查业主做到以下项目即可
1水电材料跟报价材料是否一致
2配电箱内是否有地线排,空开漏报接线是否超出数量,每个端子位不能超过2根线
3开槽位置线管不能突出开槽位置
4线管跟线盒连接是够使用锁扣
5线管内穿线是否超过线管截面积40%,一般穿线每个线管都在3根以内
6铺设线管需要有固定间距不能超过1米。固定卡固定或者水泥砂浆固定均可
7电路需要使用手摇发电机进行遥测测试电线是否通路
8水路检查水管铺设是否横平竖直,冷热水管间距合理不能搭接,热熔接口周边15公分左右是否有吊卡固定 顶面水管固定不能大于600mm-800mm之间
9花洒及热水器位置的水头一定要水平出墙长度一致。花洒中心间距15公分
10水路需要做打压测试。冷热水管要提前串联好 然后进行打压,打压时间不能低于30分钟,打压压力在6-8公斤即可,检查各个热熔点位是否有漏水,半小时内掉压不超过0.5公斤即可
11 水电不能同槽,铺设时电在上水在下的原则
12电路材料暗盒内电线颜色要明确。相线一般使用为红色,零线为蓝色,地线为黄绿双色线
您好!水电完工如何验收,需要注意几点: