水电施工时可以用旧管穿线么?

天花板上的灯线,开放商留下的,大概有15年了吧,我觉得那个穿线的塑料管是有寿命的需要更换,工长说不用换

请先 登录 后评论

最佳答案 2020-03-10 11:26

水电施工时可以用部分开发商留下的线管,主要是顶部原开发商预埋的线管,只要能抽出老线就可以用,能抽出来表示管内是活线。如果不用老管顶部都是现浇层,钢筋保护层最多只有两公分,线管开槽容易开到现浇层钢筋,钢筋如果被切割了影响承重。开浅槽只能用软管穿线,水泥封槽后线路就成死线,后期无法更换。建议老管部分只使用顶部,线管到墙面后新老线管用PVC管件连接,保证管内活线,后期如有问题可以更换线路。

请先 登录 后评论

26 个回答

杨湖俊

水电施工时不建议使用原来开发商预埋的旧线管,因为时间有这么长了,不确定旧线管是否有破损,如果有破损会造成电线裸露,存在安全隐患;还有就是走开发商预埋的线管,不清楚线路的走向,无法拍照摄像存底,后期安装东西时也有可能破坏线路,而且破坏了也不好进行维修,所以在水电施工时建议更换新线管。

请先 登录 后评论
王守兵 - 监理工程师

你好!水电施工时顶面主灯电线一般是使用原有线管穿线,原线管也是符合国家标准的,如果全屋吊顶可以重新排管穿线

请先 登录 后评论
袁世强 - 监理

如果是PVC线管可以继续使用,如果是金属线管由于时间长了会有金属锈及毛刺,穿线时有可能会划破电线的绝缘层导致短路,所以不建议使用旧的金属管穿新线。

请先 登录 后评论
丁叮 - 监理工程师

开发商流的顶面PVC线管内是活线的话可以使用,可避免新开槽过深破坏楼板,过浅黄腊管布线容易顶面墙皮开裂及无法抽线。

需要保证电线出管有保护,避免后期电线磨损。管内电线可以抽动,方便后期换线。

建议只用顶面管路,墙壁处建议开槽布管。

请先 登录 后评论

根据您的描述应该是老房改造,以北京老房改造现场观察来说,老房不管楼板结构还是混凝土浇筑结构在预埋管线时开发商预埋在顶面PVC线管也好塑料管也好内只要是活线可以轻松的抽拉换线的话可以使用,(一般顶面楼板是不润徐从新开槽的)除特殊情况预留点位无法满足现有功能可以开槽不超过1公分(前提不超过50公分不可以直线开槽需要进行s线路开槽)开槽过深破会坏楼板,如果有吊顶可以重新排管穿线。建议只用顶面原有管路,一般都不会很长。

请先 登录 后评论
顾翀

,①配电箱内漏电保护器配置,进户线,分路配置漏电保护器。★弱电箱内要预留管,方便光纤线进户。②厨房间,卫生间天棚上布置线管要上电下水原则,给水管布置竖向横向间距合理要求,线管布置开墙槽布线,横槽少开,一般一米之内。③PP-R水管冷热水管布置要有间距,热水管需要用橡塑管套管保温(室内可以不套,客户确定)。★安装完后进行试压,8公斤/o.5小时,焊接处无渗漏现场,属合格。

★管道井内水管必须固定,否则用水时产生声响。④排水管安装注意连接点尽量用斜三通及水流流向,下水管做好防堵措施。⑤强,弱电线交叉节点和并行做好屏蔽等措施。⑥卫生间泥工新砌砖墙下要现浇砼止水带,一般15cm高,做地暖的高度是25cm高,新砌砖墙不能一下砌砖,要分段砌筑,上口斜砖砌筑收尾,注意厨房间,卫生间墙面要方正。门洞口上要设置过梁,与老墙结合处,清除粉刷,放拉结筋结构与结构连接

请先 登录 后评论
吴忠高

水电施工老管穿线取决于以下2点、

1.原房铺设的是铁皮管、时间长易产生锈点及断裂、不建议走老管(穿线时容易对电线绝缘层割伤)

2.如果是开发商预埋在墙顶面PVC线管、只要是通透性强、可以轻松抽拉换线的话是可以使用(需做好新老管接口处的连接)attachments-2020-02-cP0O9S8A5e54aa856a6d6.png

请先 登录 后评论
邵巍

你好,可以沿用旧管道。

沿用旧管道可以减少开槽破坏,降低费用以及后期开裂隐患。

不单单顶面,墙面线管如果也建议沿用。

请先 登录 后评论
蒋政伟

15年前开发商预埋的穿线管,能确定是什么材质吗?如果是pvc的线管,没有破损的情况下,可以使用。由于是天花板上,不能开槽过深,所以不考虑吊顶的情况下,都没办法埋硬管,一般是开个浅槽,埋黄腊管穿线,这样还不如就使用旧馆穿线。

请先 登录 后评论
王建华

可以使用,但需要查看是否有破损现象,接口处需要磨平尖锐处并套管进行保护

请先 登录 后评论