水电结束后怎么准确确定工作量?

有一件事情想请教各路大神。水电结束后,定工程量时,比如说是强电电线,那露在外面的面上可以测出来,在盒内的长度和损耗的长度,该怎么确定呢?

请先 登录 后评论

2 个回答

丁叮 - 监理工程师

您好,电线长度测量是按电管长度计算,而不是按电线长度计算。暗盒预留长度一般15cm,需要单独计费。

水管是按所有的管长计算,弯头,三通,丝头含在内,不单独计费。

希望能够帮助到您,谢谢!

请先 登录 后评论
盛波 - 资深监理师(深圳)

按米测量的方案是水比较深的。具体的测量方法我这里不再赘述,给您一条建议:不要一个人和施工方一群人去现场测量工程量,自己这方至少要有两个人,一个跟着他们看着测量,一个带好纸笔做记录。能有四个人更好,虽然不是打架,但是多两双眼睛绝对不吃亏。

请先 登录 后评论
  • 1 关注
  • 0 收藏,1072 浏览
  • 林川 提出于 2天前