打拆前去楼下拍点照片保存,打拆震动历害,墙面差的有可能会震裂,避免后期施工方扯皮,不维修,现场尺寸与图纸标记是否符合,与工长明确施工要求,到现场的材料要符合同要求。
回答于 2022-04-17 15:53
卫生间新建墙体底部要做混凝土止水梁或小红砖3层,止水梁高度在200-300mm,后期防水施工,四周墙角要着重处理,避免渗漏,返潮。 门洞过梁建议用混凝土梁,角钢容易变型,受潮生锈,不建议使用
回答于 2022-03-10 15:18
新建墙体施工要求。1.卫生间湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,止水带高度 150mm-200mm, 2:厨卫等需要安装电热水器或承重有特殊要求时,应采用红砖砌墙。3:新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在 150mm 以上。4: 新砌墙体与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结筋,拉结筋应深入墙体100mm...
回答于 2022-03-10 15:05
二手房装修可以直接在原先地面瓷砖基础上再重新铺瓷砖需要注意: 检查原地面瓷砖有没有空鼓,如地面基础有空鼓现场象,空鼓位置较多,不建议直接在上面铺贴瓷砖。 原地面基础没问题的情况下,建议用地砖相匹配的瓷砖胶,采用薄贴法铺贴
回答于 2022-03-09 09:59
监理过程中用到的工具: 1:水平仪 用于检查新建墙体、瓷砖、新批荡墙面、衣柜安装位置阴阳角垂直度,地面水平,卫生间与阳台地砖排水坡度。 2:兆欧表与相位仪 用于水电隐蔽工程验收检查各线路问题。 3:空鼓锤 用于原房检查墙面是否有空鼓,墙地砖铺贴后检查是否有空鼓。 4:2米靠尺 用于检查原...
回答于 2022-03-09 09:47
装窗户要注意: 1:窗户安装好检查是否完好无损,窗框是否固定牢固,窗框是否横平竖直,离墙两侧间距是否一致。 2:窗框固定后离墙缝隙大于15毫米以上的,左右下面缝隙建议用水泥砂浆填补,窗框底部留好排水坡度,窗框底部排水孔高于外沿,窗框外沿清理干净,用好的外墙结构胶封闭好,避免渗水,安装好后在下雨天要特别注...
回答于 2022-03-04 09:36
装修如果是全包的情况下容易出现偷工减料: 进场时材料是符合合同要求的,后期有增项材料不够就容易更换材料,有时监理不在现场,材料已用完,很多材料看表面是很难分辩,材料已用,工作已完成,部分客户也不想再折腾就这样认可,工长就抓着很多客户的这种想法更换材料,主要在水电材料,防水材料,腻子与墙面油...
回答于 2022-03-03 12:52
阳台装修注意:提前确定好阳台整体布局,做开放式阳台,要放洗衣机,留地漏,要做好以下工作: 1:水电施工确定好进水与排水位置,布排水管留好排水坡度,保证管道不积水或返水,电线管道不能走地面,特殊情况要走地面,各管道接口要用胶水封好,避免有水进入管道或管道接口脱落损伤电线。 2:水电施工完成,修补好线槽,...
回答于 2022-03-01 22:38
油工市场价格没有标准: 1: 批嵌腻子三遍,油漆一底两面,特殊颜色的墙面面漆可能要3遍以上,看现场情况再定,是否需要全屋挂纤维网,放阴角角线,挂纤维网8-12元每平方。 2:直接找师傅做工每天大概330-400元,包工不包料每套100平方左右的房子要5000-7000元左右,这样直接找师傅做工,质量与材料无法保证。 3:装修...
回答于 2022-02-28 10:17