卫生间改造问题:卫生间扩大了,垒墙时需要先在地上垒个地梁,然后再贴砖吗?还有卫生间在墙上开个门,门上面过梁能否用三角钢镶进去,代替过梁石?

请先 登录 后评论

最佳答案 2020-03-10 23:23

卫生间扩大了,垒墙时需要先在地上垒个地梁,然后再贴砖吗?还有卫生间在墙上开个门,门上面过梁能否用三角钢枪镶进去,代替过梁石?我来帮你详细解答。

1卫生间改造扩大时,新建墙浇筑防水梁是很有必要的,造价相对较高,装修预算报价里没有显示,可能会增加费用。做了防水梁后,防水梁和地面连接牢固,新建墙与防水梁连接相对比较稳固,如果没有做防水梁,直接新建墙地面砌砖,后期新建墙容易变形,开裂,防水层遭到破坏,造成渗漏。

2新建墙防水梁高度20cm左右,厚度和新建墙砖的厚度一致即可,防水梁里测需要加钢筋笼,相应配比比例1:1:2,水泥,沙子,石子浇筑,防水梁凝固后才能做新建墙,新建墙砌筑时,砌筑两层需要加一根钢筋和原有墙打孔连接。卫生间门两侧和门头建议浇筑立柱过梁比较牢固,但是造价较高。

3卫生间新建墙砌筑好后,需要整体挂钢丝网,抹灰找平,卫生间新建墙里侧建议防水涂刷到顶,避免外墙乳胶漆受潮。防水涂刷完后需要做48小时闭水试验,合格后再铺贴墙砖,地砖,卫生间墙砖地砖铺贴方式,建议墙砖压地砖,防水性和美观性较好,墙砖压地砖工艺个别施工方会增加施工工费。

4卫生间墙上开门洞,直接镶角钢或者方钢,起不到很好连接作用,后期容易开裂,不建议使用金属角钢或者方钢代替门头过梁。

5卫生间墙面开门洞,建议现场浇筑或者买现成的水泥过梁,两侧延伸15cm左右,水泥过梁和原有墙成为一体,造价相对较高,卫生间墙面开门洞,这面墙肯定是非承重墙,加完水泥过梁后,建议里侧满挂钢丝网,外侧满挂网格布,能起到整体加固作用,有效避免里侧外侧开裂情况。

以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。attachments-2020-03-qXYlaAmc5e670a188180b.pngattachments-2020-03-vQHGSnmp5e6709f530198.pngattachments-2020-03-LKTEbKwV5e6709da4153c.png

请先 登录 后评论

88 个回答

方程义

拓展卫生间区域,砌墙前防水梁(砼基础)施工后,当然需要正常贴砖施工,前提是砼基础宽度需与砌制墙体轻体砖厚度一致,后续所有抹灰,防水,贴砖工艺均与砌墙贴砖工艺一样。防水梁主要作用是,砼基础施工强度比轻体砖强度高,避免后期因为基础材质(轻体砖)疏松,而造成渗漏。

为避免后期防水往楼下渗漏,不建议作卫生间往其它区域拓展空间施工。

如果轻体墙新开门洞,上口使用符合强度要求的方钢代替过梁当然也可以,但最好是水泥过梁。记得先稳妥固定过梁,(梁两端与墙体搭接≥15mm),再作洞口拆除施工。禁止承重墙开门洞施工。

请先 登录 后评论
秦宗益

卫生间新砌墙需要做止水梁施工的,其作用是起到防渗漏和减少新建墙墙体沉降开裂破坏防水层。止水梁高度一般在20~30cm为钢筋混凝土现浇。门洞过梁不建议采用三角钢做过梁,三角铁在压力下会变形,容易造成墙面开裂。建议采用预制梁或钢筋混凝土制作过梁。

请先 登录 后评论
郭建湖

您好,卫生间垒墙时做防水梁是基本工艺,现在装修中改建的材质都是轻质砖。做防水梁能很好的起到防水防潮的作用。

   防水梁的施工方法是:首先要把地面的水泥找平层拆除,宽度比墙体宽度,宽5~10公分,为了止水梁的固定,在原有基层上用钢筋锚固@≤1m。止水梁的高度200~300cm。

门洞过梁一般不建议用三角钢做门过梁,受压力的作用会有轻微下沉变形,后期墙面容易开裂,三角钢位置抹灰层,时间久了抹灰层容易脱落或生锈,建议采用钢筋混凝土加4条钢筋(上下各两条钢筋)制作门过梁。


请先 登录 后评论
张小林

   您好!卫生间改造砌墙施工需要注意,卫生间新砌墙底下地梁最好是做模具,使用材料6#钢筋加混泥土进行15~20mm高或高与客厅地面10公分以上地梁,这样做好处是后期避免墙体底下防水防潮,潮湿都是更好的效果。门洞上方过梁,不建议使用三角铁,三角铁使门洞墙体受力不均匀,只有偏向受力。使用方钢搭接,巩固性稍好,沉重受力也会大一些。如果经济条件允许,建议客户做混凝土过梁,会使墙体门洞口更加巩固,会大大减少门洞隐患。

请先 登录 后评论
申松山

    建议 卫生间新砌墙底部必须要做15-20公分的混凝土止水梁,能起到阻止卫生间水从墙体底部渗到外面,起到止水的作用,贴砖前再进行防水涂刷。

     如果卫生间砌墙改造,卫生间的门洞,建议顶部使用混凝土现浇梁或预制混凝土过梁,不建议用角钢,卫生间长期潮湿角钢会锈蚀,还是要求用混凝土预制粱安装比较好。

请先 登录 后评论
杨湖俊

1、卫生间扩大的墙体改造需要先设置止水梁,止水梁的高度一般在15至20公分。止水梁的主要作用是杜绝地面水返潮至墙面,引起背面墙出现反碱、起皮、发霉等现象。

2、如果卫生间新开门洞的,门头必须设置现浇过梁,不能使用角铁来代替现浇过梁,因为卫生间比较潮湿,时间一长会引起角铁生锈变形,从而影响其承重能力。


请先 登录 后评论
蔡细毛 - 家装监理

一、卫生间装修时墙体如有改造,因卫生间用水较多,且地面环境比较潮湿,容易对墙体根部侵蚀,当墙体采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块时,砌块材料的强度较低且耐久性较差、吸潮性大等因素,故需要在新砌墙体下面做一道150mm高的混凝土止水梁,地面如铺地暖做200mm高。做止水梁前,建议将地面原有找平层剔除,让止水深直接和地面现浇层结合,减少一道结合缝,也有效的防治后期防水因开裂而出现渗水隐患。

二、不建议门头使用钢梁代替混凝土过梁。1.钢材的弹性较大,后期很容易出现墙体下落情况。2.钢材和墙体材料很难融合到一起,交接处后期容易出现开裂情况。

请先 登录 后评论
华帆

因卫生间用水较多,湿气大,所以新砌墙体底部需要做20至30cm高度浇筑防水带,并且在墙角四周涂刷防水,墙角做坡度是避免后期积水导致渗水。闭水试验时需仔细观察楼下顶部及周围区域是否渗漏。

新开门洞不建议使用三角钢过梁,建议采用钢筋混凝土浇筑或方钢过梁,这样受力均匀。

请先 登录 后评论
盛波(深圳) - 家装监理师

卫生间新建墙底部做水泥过梁,高度20cm。普通新墙底部做4层小砂砖,顶部小砂砖45度斜砌。新旧墙接缝植筋间距60厘米,新墙整体挂钢网,挂网覆盖新旧墙接缝外10cm以上。新建墙的垂直度及平整度偏差不超过4毫米。

新门洞上方需用预制钢筋水泥过梁,两边搭接不低于10cm。


请先 登录 后评论
王向慕

卫生间新砌墙底部必须要做15-20公分的混凝土止水梁,能起到阻止卫生间水从墙体底部渗到外面,避免不必要的损失。


卫生间新开门洞,建议顶部使用混凝土现浇梁或预制混凝土过梁,两端伸进墙体结构15公分以上。不建议用角钢,卫生间长期潮湿角钢会锈蚀有一定隐患,还是要求用混凝土过梁安装比较好。。

请先 登录 后评论