您好,水电验收需要检查的以下内容:
1.根据先期和施工方的沟通,检查电路走向是走顶还是走地,是否按照先期约定的进行施工。
2.根据图纸上面的设计水电点位进行检查。在没有更改的情况下,是否和图纸上面的点位一致?
3.配电箱,线盒和线管之间是否用锁扣连接?
4.强弱电平行间距是否有300mm的间距?强弱电交叉的地方是否做了300mm宽左右的屏蔽处理?
5.强弱电是否同管穿设的现象
6.同一区域的开关插座底盒是否平行一致?(误差不大于5mm。)
7.线盒里面预留的电线长度不小于150mm。
8.中央空调,挂式空调。蒸箱烤箱。冰箱,小厨宝,电热水器等是否用了单独回路?是否有漏电保护进行控制。
9.检查电管和水管是否有同槽现象。
10.检查所有电管是否用管卡固定,管卡固定的间距是否合理。
11.检查燃气热水器燃气管和插座的间距是否大于30公分。
12.检查马桶旁边的插座是否和马桶中心间距。大于20公分。
13.检查所有线路的火线,零线和地线是否同线径(有的装修公司是用的1.5平方的地线。),这个需要先和装修公司进行沟通以后才能确定。
14.检查卫生间淋浴水头,浴缸。面盆的水头是否和等电位进行连接。
15.检查线管里面的穿线是否大于管线面积的40%。
16.检查所有的线路是否有串线现象。
17.检查顶面筒灯位置的地方,是否用的分线盒
18.所有出墙电线是否用了软管进行保护
19.如果是开放式厨房,需要检查有没有燃气报警器和排风扇的预留线路。
检查所需要的工具有:
1.钢卷尺,检查强弱电平行的间距。检查马桶到插座间的间距。检查燃气热水器气管和插座之间的间距。检查所有开关插座的高度。
2.兆欧表。检查每个线路是否通畅。检查对地电阻是否合格。
3.红外线水平仪。检查同一区域开关插座是否在同一水平位置
4.螺丝刀测电笔等,根据不同的需要使用不同的工具进行检查。
水电验收,主要是验收水和电,具体项目如下:
1.水管和线管不直是否符合规范要求。
2.排水管预留排水口是否到位,是否有存水湾,坡度是否符合要求。
3.底盒与线管接口,线管与黄腊管接口处理是否符合要求。
4.线管水管固定是否符合要求,其间距是否符合要求。
5.强弱电交叉处是否做防屏蔽措施。
6.水管弯头凸出墙面是否符合要求,间距是否符合要求。
7.水管试压是否符合要求。
8.强电用色是否符合要求,底盒埋设是否符合要求。
9.线管还需测通路试验等。
10.利用水电图检查电位是否缺失等。
需要的辅助工具:摇表,水平尺,卷材,水桶等。
电路验收先要根据设计图纸对点位进行确认,检查水管线管是否有同槽现象,检查水管电线管间距是否符合要求,检查强、弱电管的间距以及在交叉处是否屏蔽处理,电管与线盒连接是否使用锁扣保护,无法使用电管的开槽电线是否穿黄蜡管保护,检查配电箱断路器分路是否符合水电定位要求,查看电管的固定卡子是否间距合理且牢固,电工套管的拐弯半径是否符合要求,同一房间的底盒是否水平误差在合理范围内,使用绝缘电阻仪器测量电路,最后查看电线并线方式,线盒是否有保护盖等方面。
所有下水管道,地漏是否畅通,地面开槽处防水处理等。
使用工具包括:卷尺、水平仪、电阻仪,测电笔,老虎钳等……(根据具体情况可配备相应的工具)
你好,电路验收就是对电路确认是否合格合理,
电路验收先要根据设计图纸对点位进行确认,检查水管和电线管是否有同槽和水电管间距是否符合要求,检查强、弱电管的间距以及在交叉处是否屏蔽处理,电管与线盒连接是否使用锁扣保护,无法使用电管的开槽电线是否穿黄蜡管保护,强电箱内线头与空开接线处是否有裸露的电线超出2mm,检查配电箱断路器分路是否符合水电定位要求,查看电管的固定卡子是否间距合理且牢固,电工套管的拐弯半径是否符合要求,同一房间的底盒是否水平误差在合理范围内,使用绝缘电阻仪器测量电路,是否不同回路是不借用零钱和地线,线盒是否有保护盖等方面。
使用工具包括:卷尺,水平仪、电阻仪,测电笔,老虎钳等
您好,我们在进行电路验收时,会有以下内容:
1.强电线不得单管单线铺设。
2.禁止在不同相位与不同回路的导线间拆借相、零导线。
3.强弱电线及不同频率的弱电线不得同管穿设。
4.6mm2及 6mm2导线以下的回路应使用同规格的相、零、接地线,不得减小零、地线规格。
5.原导线继续使用时,施工方应做导线测通及绝缘测试,合格后再连接新导线。
6.等电位装置不应拆除,拆除时必须将上下桩作连接接通处理,需要连接等电位的设备与用户确定。
7.按摩浴缸的插座须由开关控制,开关操作应设置方便;金属浴缸的支架与按摩浴缸的电动机外壳应可靠连接
于等电位桩。
8.低于 2.4m 的吊顶轻钢龙骨必须与接地线连接,低于 2.4m 的灯具的金属外壳需要接地连接。
9.线盒进入配电箱、线盒时不应采取直接开口的方式。
10.强、弱电平行线管的间距应分开 150mm 以上,交叉管处应做长于 300mm 的屏蔽措施(带屏蔽功能的弱电线
可以放宽要求),弱电线两端应进行编号,编号标识应牢固、清晰。
11.可挠性金属导管与金属柔性软管不能做接地或接零的接续导体。
12.具有防潮防水要求的开关插座,均应按防潮要求进行定位与安装。
13.配电箱如有移位时,应选择在干区墙体及操作方便的位置进行安装。
14.采用双进双出断路器(不得使用单极断路器)。
15.断路器总开关不应带漏电保护功能(漏电功能应根据回路分别设置)。
16.能接触到人体的电器的插座回路,必须接地并且具有漏电保护功能。
17.接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。
18.多根导线并线接入断路器时,应具有防松动措施。
19.四分之一的单墙避免开槽。
20.二分之一(15cm 厚)的墙体开槽时,避免两面同时开槽及开设横槽。
21.一砖(24cm 厚)的墙体开槽时,限制横槽的长度(应控制在 1m 内,窗台下方区域可以开设),应限制横槽
的宽度(不超出三根并排管)。
22.分至插座(空调柜机)的线管从配电箱下方引出,灯线及其它用管(空调挂机)均应从配电箱上方引出。
23.应避免超宽开槽导致墙面修补处出现空鼓的现象。
24.墙体开槽宽度应大于 1.5D(D 为线管直径)并不小于 3.5cm。
25.并排线管之间需要具有 10mm 及以上的间距。
26.开槽遇到钢筋不得切断、敲弯,外露的钢筋要及时保护(涂刷防锈漆)。
27.地面电线管弯管直径应≥10D(D 为线管直径)。
28.预制楼板地面开槽应在找平层内进行。
29.厨房、卫生间、阳台的地面不建议排设电线管,特殊情况应提前与客户沟通说明。
30.强弱电线管(软管)、开关插座底盒等必须使用阻燃材料。
31.线管内导线必须整根排设,中间不得有接头与扭结,接头应在过线盒中设置。
32.不同相位、回路、电压、用途的强电导线禁止同管穿设。
辅助工具有:卷尺、万能表、水平尺、螺丝刀、尖嘴钳、手电筒,打火机。
希望可以帮到您。
电路验收一般检查以下几点:
1、验收时根据图纸让客户确认现场与水电定位时位置是否相符,是否还有需要调整的地方。
2、检查线路走向,强弱电管的间距是否合理,交叉处是否屏蔽,线管之间间距是否合理,线管是否固定牢靠。
3、线盒同一空间高度是否一致,安装是否水平,是否使用锁扣连接。
4、查看线管穿线数量有无超标,中间有无借接,各回路是否正确,线径是否符合设计要求,波纹管是否使用阻燃管。
5、强电箱内接线是否有裸露情况,线头与空开接线是否有松动,断路器配置是否与水电交底时一致。
6、使用兆欧表检测各回路连通和绝缘性
检查使用工具:卷尺、水平尺、兆欧表、螺丝刀、尖嘴钳、打火机等
1.设计布线时要强电走上弱电走下,横平竖直避免过多交叉。
2.开槽的深度和宽度要是线管的1.5倍以上。
3.强电配电箱内应设置独立的漏电保护器,分数路进过空气开关后,分别控制照明,空调,插座等,空气开关的工作电流应与电器的最大工作电流相匹配。
4.线管应使用管卡固定,与线盒使用锁扣连接。
5.同一线管内电线总截面面积不能超过线管管内截面面积的40%
6.线盒内预留线头不能少于15公分,接头搭接要牢固,并使用绝缘胶带和防水胶带缠绕。
7.吊顶内要预留足够长的线头。
8.强电线与弱电线不能同槽同盒。
9.电路施工完成后要进行通电测试。
工具:兆欧表,电笔,卷尺,电筒,水平尺