做地暖之前卫生间需要先做防水吗?为什么?

请先 登录 后评论

最佳答案 2020-03-10 12:05

您好,建议您做地暖之前卫生间还是需要前期涂刷防水的,针对新房要涂刷一次防水(横竖涂刷各一遍为一次),二手房有原始拆除的要涂刷二次防水,并考虑好下水管口处的重点处理,在卫生间门口水泥砂浆做好止水带,墙面整体上返300mm涂刷,对墙与地阴角处涂刷时调整防水砂浆浓度,浓稠些做R角处理,同样要做放水2cm以上厚度,闭水48小时以上的闭水实验。需要做防水的具体原因如下:

第一点是根据建筑工程的规定新房是需要在卫生间区域等潮湿区域在交房前配备防水的,但由于个别开发商偷工减料,楼体自然沉降等因素会破坏原防水层,导致渗漏风险,这些隐患多发生在原有下水管口,地面阴角,风道与地面交接阴角等处。对于二手房重新装修前期有墙地面砖的拆除,同样会导致下水管口,阴角等处渗漏风险,墅蛮施工拆砸过力还会造成混凝土楼板的隐含裂缝风险,同样也会导致后期渗漏风险。还有就是无论新房还是二手房难免出现为迎合空间内部局而进行的上下水改造,尤其下水管改造移位,如暗铺时避免不了对楼板的剔除破坏,同时也增加了渗漏风险。大家知道地采暖管在布设完成后要在管路表面回填一层水泥砂浆以在后续施工时充分保护地采暖管不受损坏,故回填时水分是相当充足的,如遇上述基础缺陷,很容易渗漏,造成楼上楼下邻居间双方损失。

第二点是在施工过程中地采暖身缺陷及人为因素也有可能造成对地采暖管的破坏,从而发生漏水情况,如地采暖管选用为不知名品牌,无质量保证性,自身存在微小砂眼当时在出厂检测未发现问题,后期注水压力过大导致砂眼位置顶开喷水,如地采暖施工后,现场施工人员未做好相关保护,忽略有地暖管,墅蛮施工等情况(曾经遇到木工吊顶时使用气钉枪,忽略了地暖管存在,习惯性向地面试枪,地暖管回填不到位有漏管情况,施工方未做好保护使用铁制高凳也面拖拉移位等),同样会造成地暖管破损,以上问题一经发生,在地暖管注水使用时就会造成渗漏,而且这种情况一般出水量较大,造成损失也较大。

故综上所述,如具备条件不但卫生间内需提前做好防水,其它区域最好也做一下防水,以提高安全性,您可进行参考。

请先 登录 后评论

96 个回答

张羽 - 监理

做地暖前卫生间建议先做防水,卫生间在粗找平后先做一次防水并闭水测试48小时,在铺设地暖后找平层再刷一遍防水,因卫生间用水较多做两次防水保险很多。然后再铺贻地砖。

请先 登录 后评论
方雄武

做地暖之前卫生间是要做防水的,很多卫生间都装有背娄或放分水器,地面就有水暖管,如果地面不做防水地暖管是全房通的,而且主管壁上还有保温地暖管下面有泡沫保温,后期再从表面倒水泥砂浆再做防水是没有用的,保温材料都是有收缩性而且都压不实,后期很容易开裂,只要一有水到地面就会通过暖管走向渗到全房。

建议卫生间先做排水,地面预留13公分左右做暖管和找平尺寸做好找平,再做好防水注意墙面也要上反45公分以上,待干透后做闭水,无渗漏后再用水泥砂浆做一层保护防水再做暖气。

请先 登录 后评论
王守兵 - 监理工程师

你好!做地暖前面卫生间地面需找平,再涂刷防水处理,因为地暖安装后,找平层浇筑较薄,再加上地暖管道下面有弹性保温板,在地暖找平后工人施工过程中用水容易渗漏到地暖管道下面再渗漏至楼下引起不必要的纠纷,对于分水器安装在卫生间里面以防分水器接头漏水顺着管道渗透至楼下也有保护作用。

请先 登录 后评论
丁叮 - 监理工程师

卫生间地暖施工前建议先做防水,后期找平后再一遍防水,因为:

 

1 地暖粗找平后,涂刷防水前,使用水容易渗漏到楼下造成不必要的麻烦;

2 卫生间的防水一旦破坏,后期很难恢复,分水器或者地暖管漏水也容易渗漏到楼下。

 

希望能够帮助您。

请先 登录 后评论
蔡东林 - 监理

做地暖之前卫生间还是有必要先做防水并且做完闭水试验,因为在浇筑混凝土时卫生间也会浇筑,而且有大量的水容易漏上去,泥工在贴瓷砖前混凝土已浇完厚度比较厚,做闭水实验24小时不容易渗漏到下面不容易检查到 ,所以建议做完闭水实验再做地暖找平,后期贴瓷砖前再刷防水更保险。。

请先 登录 后评论
蔡新亮

先卫生间基坑要刷基坑防水,下水管做完再进粗找平行回填,再刷一遍防水进行闭水试验,再铺设地暖管道,再找平刷防水,在地暖管道上面找平层刷防水,卫生间地面用水量大时间长会有漏水现象对暖气管有影响,进行贴砖施工。

请先 登录 后评论
裴细顺

我个人认为,地暖的安全性能要比其他采暖方式更加安全,因为地暖埋在地下的盘管是无接头的,并且地暖系统安装完毕后都是要进行打压试验的,而且压力测试一直到回填完毕。没有外界的尖锐物品敲击,是不会损坏的,所以说地暖是最安全的采暖系统。因为卫生间要经常使用水,所以要做防水。最好在做地暖之前做一次放水,在地暖施工完毕回填后再做一次放水。防水必须使用柔韧性高弹防水,因为地暖气有温差,伸缩会影响防水效果。

请先 登录 后评论
王红兵 - 北京监理部监理

卫生间做地暖建议在铺设地暖前涂刷防水,然后等铺完地暖回填完成后,再墙地面整体涂刷防水。为什么建议涂刷防水,主要考虑由于地暖散热,倒至回填层热胀冷缩,回填层防水开裂,往下渗漏。这时第一层防水就起到二次保护作用了。


请先 登录 后评论
易以国 - 家装监理

如果卫生间地面需要做地暖。做地暖,下面必须要做防水。

我们都知道防水一定要做在稳定的基层上面,但是地暖底下有一层挤塑板,反热膜。地暖管道里的温度也比较高。如果找平后再做防水,找平层有伸缩,防水层会开裂,所以这个防水必须在地暖的下面做。

卫生间地暖下面做防水的时候,特别要注意门口位置,要做挡水线。管道周边要做加强处理。

请先 登录 后评论
申荆泉

铺设地暖之前是需要做防水的,虽然说地暖管道是整管,没有接头的。万一水管渗漏后才不会殃及楼下,在有条件的情况下,建议做两遍防水,在地暖的下面及上面各做一层防水,防水工作完成后还需进行闭水试验,检查防水工作是否做到位。

请先 登录 后评论